Razprava o izbiri materialov za zaščitno plast kabelskih polic

Kritična funkcija oklopljenih kabelskih polic je zaščita signalov notranjih krmilnih kablov pred motnjami zaradi polj elektromagnetnega sevanja. Različni materiali in strukture kažejo različne stopnje absorpcije motenj sevanja; zato je treba celovito upoštevati izbiro materiala, strukturo materiala, možnost izdelave, stroške in učinkovitost zaščite.

 

1. Analiza frekvenčnega pasu virov sevanja: Motnje sevanja izvirajo predvsem iz treh vidikov: 1) motnje, ki jih povzročajo udari strele;

1) Elektromagnetne motnje, ki jih povzročajo sunki razelektritve strele, se pojavljajo predvsem v frekvenčnem območju 1,5–2,0 kHz. 2) Motnje prostorskega sevanja iz okolja, kot so mikrovalovi, komunikacije, oddajanje in televizija, se običajno raztezajo od deset MHz do nekaj GHz. 3) Prostorske motnje bližnjega dosega nastanejo, ko so vodi za krmilni signal in napajalni vodi sonameščeni v istem prostoru, kar ima za posledico dve vrsti: a) Nizko- do srednjefrekvenčne motnje so pretežno inducirane, vključno z motnjami pod desetimi harmoniki (predvsem zaradi toka) in motnjami elektrostatične indukcije (predvsem zaradi napetosti). Vendar inducirana motnja zahteva dva pogoja: (1) vzporedno poravnavo s prizadeto signalno linijo na večji razdalji; in (2) bližina signalne črte (v milimetrski ravni bližine). To vrsto motenj je mogoče učinkovito ublažiti z ločitvijo napajalnih vodov od nizkonapetostnih vodnikov s pregradami. b) Srednje do visokofrekvenčne motnje so v glavnem elektromagnetno sevanje, pri čemer so harmoniki ultravisokega reda, ki jih ustvarjajo napajalni vodi, glavni vir.

Zgornja analiza kaže, da so motnje prostorskega sevanja pretežno v srednje do visokofrekvenčnem območju, ki obsega od deset megahercev do več tisoč megahercev.

 

2. Prilagodljivost zaščitnih materialov z različnimi strukturami: Zaščitni materiali so glede na strukturo razvrščeni v dve vrsti. Prvo vrsto sestavljajo zaprte strukture, kot so membrane in ploščasto gosto konfiguracijo brez votlin. Druga vrsta ima porozne strukture, kot so mrežasti vzorci. V poroznih strukturah kaže premer por pozitivno korelacijo z valovno dolžino motečih elektromagnetnih valov, kar pomeni, da je obratno sorazmeren s frekvenco interferenčnega signala. Posledično so zaščitne plasti z mrežastim vzorcem učinkovite samo proti signalom motenj nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja. Za srednje- in visokofrekvenčne prostorske signale elektromagnetnih motenj so potrebni gosti zaščitni materiali.

 

3. Učinkovitost zaščite se običajno meri v decibelih (dB). Izguba elektromagnetne absorpcije A zaščitnega materiala določa stopnjo učinkovitosti zaščite - večja kot je izguba absorpcije, večja je učinkovitost. Izguba elektromagnetne absorpcije je podana z naslednjo formulo:

Izračun izgube absorpcije

page-445-170

Absorpcijska izguba materiala zaradi zaščite kaže pozitivno korelacijo s 3,4 t (kjer t označuje debelino zaščitne plasti) in je v pozitivni korelaciji s kvadratnim korenom produkta f (frekvenca vira motenj), prevodnostjo μ materiala zaščitne plasti in prepustnostjo μ₀ (pri čemer sta relativni prevodnosti in prepustnosti bakra nastavljeni na 1.0). Zahteve glede učinkovitosti zaščite se razlikujejo glede na različne aplikacije in segajo od 10–50 dB (tj. blokiranje 90–99,999 % signalov elektromagnetnih motenj) ali celo višje; posebne vrednosti je treba določiti v skladu z veljavnimi standardi.

Zgornja analiza kaže, da je z vidika učinkovitosti oklopa, možnosti izdelave in stroškov optimalna izbira uporaba kovinskih filmov ali plošč kot zaščitnega sloja za kabelske police. Ta pristop doseže učinkovitost zaščite 40–60 dB (tj. blokira 99,99 %–99,9999 % signalov elektromagnetnih motenj), hkrati pa nudi odlično izdelovalnost in ugodno razmerje med ceno in zmogljivostjo.

 

Pošlji povpraševanje